IEC 61010-1插头放电的要求 :
插头和连接器: 如果软线连接的设备,其插头的插销从内部电容器接受电荷,则在断开电源后5s,插销不应危险带电。(正常只测正常工作状态,开关状态都进行测试,峰值处断开)
如果测量的电压超过①的限值,同时其他测量值大于②或③的限值,则被认为是危险带电。
有效值30V和峰值42.4V,直流电压限值60V。对预定在潮湿场所使用的设备,交流电压限值为有效值16V 和峰值22.6V,直流电压限值为35V; ——使用A.1网络测量时,对正弦波电流为有效值0.5mA,对非正弦波或混合频率电流为峰值0.7mA,或者直流值2mA。如果频率不超过100Hz,可以用图A.2 的测量电路。对预定在潮湿场所使用的设备,用图A.4 的测量电路。 ——对电压不大于峰值15kV 或直流15kV,电荷45μC;图3 中线A 表明了当电荷是45μC时电容与电压之间的关系。(Q=U*C=F*V)
IEC 60601-1:
通过插头连接到电源的ME设备:
预期通过插头与电源连接的ME设备或设备部件应被设计成在断开插头之后1s时,插头各插脚之间以及每一电源插脚与外壳之间的电压不超过60V(峰值),或如果电压值被超过,存储电荷不超过45μC。
通过下列试验来检验是否符合要求:
ME设备运行在额定电压或额定电压范围的上限。
在任何相关开关处于“开”和“关”的位置时,断开ME设备与电源的连接。
ME设备可以通过插头与电源断开,在这种情况下要按需要进行多次测量以便测量到最坏情况,或者使用触发电路来保证断开发生在供电电压波形峰值处。
在断开电源1s时,用一个内阻不会显著影响测量值的仪表来测量插头各插脚间及任一插脚与外壳间电压。(100MΩ±5MΩ,25pF或者更小)
适当时,可使用与额定供电网电压峰值相等的直流输入电压。(这样可以每次断开都是峰值处,可以参考以下图自己DIY)
——正常工作条件下,对一般人员,符合表5中ES1的限值; ——单一故障条件下,对一般人员和受过培训的人员,符合表5中ES2的限值。 如果开关(例如,电网电源开关)对试验结果有影响,则将其置于最不利位置上进行试验。通常当受试设备中的输入电容器被充电至峰值时断开连接器(放电时间开始)。
IEC 60335-1: 打算通过一个插头来与电源连接的器具,其结构应能使其在正常使用中当触碰该插头的插脚时,不会因有充过电的额定电容量不小于0.1μF 的电容器而引起的电击危险。
器具以额定电压供电,然后将其任何一个开关置于“断开”位置,器具在电压峰值时从电源断开。在断开后的1s时,用一个不会对测量值产生明显影响的仪器(100MΩ±5MΩ,25pF或者更小),测量插头各插脚间的电压。
此电压不应超过34V(峰值)。
|